Вести

Вести

Дискусија и анализа на апликативни технички проблеми на високонапонски вакуумски прекинувач

Примената нависоконапонски вакуумски прекинувачво нашиот систем за напојување започна во 1978 година. Неговата мала тежина, едноставна структура, долг работен век и други предности беа брзо препознаени од работењето, ремонтот и техничарите. Квалитетот на раниот домашен високонапонски вакуумски прекинувач не е доволно стабилен, напонот при оптоварување е висок во процесот на работа и има феномен на истекување во некои комори за гаснење вакуумски лак.


1. Статус кво на кинескиот високонапонски вакуумски прекинувач

Примената на високонапонскиот вакуумски прекинувач во нашиот систем за напојување започна во 1978 година. Неговата мала тежина, едноставна структура, долг работен век и други предности беа брзо препознаени од работата на електроенергетскиот оддел, ремонтот и техничарите. Квалитетот на раниот домашен високонапонски вакуумски прекинувач не е доволно стабилен, напонот при оптоварување е висок во процесот на работа и има феномен на истекување во некои комори за гаснење вакуумски лак. До времето на конференцијата за промоција на апликацијата за вакуумски прекинувач во Тијанџин во 1992 година, технологијата на производство на вакуумски прекинувачи влезе во првите редови на истиот тип производи во истата индустрија во светот, што стана нова историска пресвртница во примената и технологијата на производство на високонапонски вакуумски прекинувачи во Кина.


2. Истекување воздух во комората за гаснење со вакуумски лак

Новата генерација нависоконапонски вакуумски прекинувачгенерално го користи принципот на гаснење на лакот на надолжно магнетно поле и материјал за контакт со бакар и хром, неговата цел е да ја намали загубата на изгореници од контакт и да го подобри животниот век на електричната енергија. Ако концентричноста на проводната шипка не е правилно прилагодена, јачината на заптивање на надолжната гасоводна линија, керамиката, сечата и металот нема да бидат доволно стабилни, што ќе резултира со истекување на воздух во комората за гаснење на вакуумскиот лак.

Поголемиот дел од мевовите во комората за гаснење со вакуумски лак се формирани со притисок на маслото од 0,15 mm од нерѓосувачки челик. Нивото на загаденост, влажност и прскање со сол на околината за примена на прекинувачот за вакуум HV не се соодветни. Штетните гасови и кондензацијата предизвикуваат дамкава корозија на мевот, што резултира со истекување на воздухот на мевот, покривните плочи и површините за запечатување.

Важна мерка е да се прилагоди концентричноста на HV вакуумскиот прекинувач и да се избере соодветна средина за употреба и складирање.


3. Разумно изберете го електричниот век на високонапонскиот вакуумски прекинувач

Електричниот животен век на високонапонскиот вакуумски прекинувач се однесува на бројот на прекини со полн капацитет пропишан во техничките услови на опремата и вистинскиот тип на тест. Високонапонските вакуумски прекинувачи не можат да се поправат или заменат при примена, затоа е неопходно да се бара високонапонскиот вакуумски прекинувач за да има доволно висок електричен век на траење.

Електродата на надолжното магнетно поле и контактниот материјал од бакар - хром се користат во комората за гаснење со вакуумски лак од новата генерација. Електродата на надолжното магнетно поле го намалува напонот на лакот (енергијата на лакот) под струјата на прекин на краток спој и го прави лакот рамномерно распореден на површината за контакт. Контактниот материјал од бакар-хром ја намалува загубата на изгореници од контакт по единица енергија на лакот. Органската комбинација на овие две прави електричниот век на високонапонскиот вакуумски прекинувач да има пробивно подобрување. Во моментов, перформансите на високонапонскиот вакуумски прекинувач за прекршување и капацитет за затворање се релативно високи и стабилни.

Почетокот на висок напон вакуум прекинувач електричниот животен век беше само 30 пати во нашата земја, најдолгата работа има повеќе од 20 години. Сепак, високонапонскиот вакуумски прекинувач не е пронајден во електроенергетскиот систем поради проблемот со електричниот век на струјата за отворање на краток спој и се повлекува и не откри дека електричниот век на струјата на отворањето на краток спој е краток, предизвикува несреќи. Затоа, висок напон вакуум струјното коло прекинато краток спој кршење тековната електричен век не е поголем, толку подобро.


4 Обрнете внимание на механичкото прилагодување на параметрите на HV вакуумскиот прекинувач

Високонапонскиот вакуумски прекинувач има многу механички параметри, како што се брзина на затворање, брзина на отворање, патување на контакт, време на отскокнување на затворање на контакт, амплитуда на враќање на отворањето на контакт, итн. Овие механички параметри се поставени за да се обезбедат технички перформанси на високонапонскиот вакуумски прекинувач.

Механичкиот век на кинескиот вакуумски прекинувач со висок напон е генерално 10000 ~ 20000, истражувачката работа го подобрува механичкиот век на 30000 ~ 40000 пати, електромагнетниот оперативен механизам е едноставна структура, сигурни перформанси, практично прилагодување и одржување, оперативен персонал навикнат да се користи и широко се користи за одржување; Некои места се исто така навикнати на употреба на механизам за работа со електрична пружина. Работниот механизам е најкомплексниот дел во механичката структура на HV вакуумскиот прекинувач со најголема потреба за прецизност. Условите за производство на повеќето производители тешко ги исполнуваат барањата за прецизност на обработката.

Со цел да се гарантира веродостојноста на високонапонскиот вакуумски прекинувач, структурата на пакувањето во високонапонскиот вакуумски прекинувач, механизмот за работа и главното тело на прекинувачот, двата одвоени, концентрирани механизми ShengChanCao од фабричките услови за производство, потоа излезното вратило во прекинувачот, така што разумната конфигурација на техничкиот животен век е директно поврзан со механичкиот параметар со високи перформанси. напонски вакуумски прекинувач. Идеално механичко прилагодување на параметарот, многу клучно за механичките перформанси на високонапонскиот вакуумски прекинувач. Задоволената тампон карактеристика треба да биде моментот кога подвижните делови контактираат со тампонот, а тампонот обезбедува мала реакциона сила. Со зголемувањето на растојанието на тампонот, карактеристиката на тампонот станува сè поостри, а енергијата на одвојување се апсорбира колку што е можно повеќе, за да се постигне целта да се ограничи отскокнувањето и патувањето со исклучување.


5 Подобрете ја веродостојноста на работењето на вакуумскиот прекинувач на струја

Проблемите со квалитетот на домашните материјали, компоненти и стандардни компоненти, како и традиционалните концепти за дизајн на производи доведуваат до тоа неговата механичка доверливост и механички век да бидат помалку од идеални.

(1) сфати основната структура на вакуум струјното коло прекинато, запознаени со неговите технички индикатори за изведба, разумен избор на услови за употреба, близок контакт со информации за производство, точна примена на висок напон вакуумски прекинувач напредни технички функции;

(2) Дали добра работа во механички параметри дебагирање на HV вакуум струјното коло прекинато, строги механички параметри индекс барања, за да се обезбеди неговата основна функција;

(3) Стандардизирање на управувањето и складирањето на резервните делови и обезбедување конзистентност, универзалност и доверливост на индексите на техничките перформанси и квалитетот на резервните делови;

(4) Направете оперативен запис и анализа на несреќи на HV вакуумски прекинувач, сумирајте го искуството, соработувајте со одделот за производство и постојано подобрувајте ја напредната природа, доверливост и економичност на вакуумскиот прекинувач.


6 Зголемување на температурата на ВН вакуумскиот прекинувач

Отпорот на колото на високонапонскиот вакуумски прекинувач е главниот извор на топлина што влијае на порастот на температурата, а отпорот на колото на комората за гаснење на лакот обично изнесува повеќе од 50 од отпорот на колото на високонапонскиот вакуумски прекинувач. Отпорот на контактниот јаз на контактот е главната компонента на отпорот на јамката на комората за гаснење на вакуумскиот лак, бидејќи системот за контакт е запечатен во комората за гаснење на вакуумскиот лак, а генерираната топлина може да се растури само кон надвор преку динамичката и статичка спроводлива прачка.

Статичкиот крај на комората за гаснење на вакуумскиот лак е директно поврзан со статичката потпора, а подвижниот крај е поврзан со подвижната потпора преку проводната штипка и меката врска. Иако движењето нагоре на подвижниот крај е погодно за дисипација на топлината на подвижниот крај, највисокиот температурен пораст на HV вакуумскиот прекинувач е најмногу концентриран во преклопот на подвижната проводна шипка и проводниот клип поради многуте врски и долгата патека на топлинска спроводливост на подвижниот крај. Во практична примена, ефективната употреба на компонентите во статичкиот крај што се погодни за дисипација на топлина, принудувајќи ја топлината на клиренсот на контактот да се извезува од статичкиот крај и ја разделува топлината од подвижниот крај, е ефикасна мерка за решавање на проблемот со високиот пораст на температурата на ВН вакуумскиот прекинувач.

Супериорните технички карактеристики на примена на високонапонскиот вакуумски прекинувач се широко признати во енергетските одделенија. Сродните проблеми може да се користат како референца во практичната работа. Со цел целосно да се искористи и подобро да се игра техничката предност на високонапонскиот вакуумски прекинувач, многу е корисно да се подобри целокупното ниво на опрема на руралната електрична мрежа.